文明施工安全方案(集合9篇)

时间:2023-09-12 11:44:21 范文大全

随着社会的发展,措施层出不穷,措施是管理的一个术语,一般指的是解决问题的方法、手段、方案和途径,分为非常措施,应变措施,预防措施,强制措施,安全措施等。下面是范文狗小编为大家收集整理的文明施工安全方案,多篇合集,全方面满足您的需求,希望能帮到您!

文明施工安全方案 第1篇

一、工程概况

本工程为爱辉路201号4号楼(原3号楼)改建工程,基地位于上海市宝山区爱辉路与共江路交差口,基地用地面积㎡,地原有建筑物1#新普盛大厦,2#楼,3#楼,本次设计主要任务是扩建原有地下室,原有地下室2#楼拆除,改建为4#楼,改建4#楼,一层,二层,三层南面与原3#楼相通。

本工程由上海泗塘资产管理有限公开发,上海化工工程监理有限公司监理,上海新建设建筑设计有限公司设计,上海汇营建设工程有限公司施工

二、编制依据

(1)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-20__)

(2)《上海市文明城市建设管理办法》

三、编制原则

(1)安全第一、预防为主、综合治理;

(2)文明施工规范化、标准化、制度化;

(3)封闭施工,清洁运输,使环境影响最小化;

(4)满足临时交通组织的需要,减少对周边环境的影响;

(5)施工作业区与办公、生活区应隔离分开,避免重复搭建。

四、文明施工目标

本工程实行施工现场标准化管理。

五、文明施工保证措施

、施工现场管理

(1)工地上设置文明施工员,做到动态管理,及时收集、记录、整理、管理台帐等资料。

(2)施工现场按卫生标准和环境卫生、通风照明的要求,设置相应的厕所、化粪池、简易浴室、更衣室、生活垃圾容器等职工生活设施,落实专人管理。

(3)工地职工宿舍符合卫生要求和居住条件,地面用混凝土硬化,照明电线敷设符合规范,不得任意拉线接电。宿舍保持整洁有序,不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

(4)施工现场附近设食堂,符合食堂管理规定并配备冷冻、冷藏设备,其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源,炊事员持有效健康证明;施工现场设置茶桶,保障茶水供应。

(5)建筑垃圾和其他散体物料装运实行测量密闭式运输,冲洗干净后出场,运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

(6)严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在工地建立和执行防火管理制度,重点部位设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。

(7)制定防汛领导小组,及时做好防汛工作。

(8)建立防火安全组织,明确项目负责人,管理人员及操作岗位的防火安全职责;按规定配置消防器材,有专人管理;落实防火制度和措施。

(9)项目部、施工队设文明施工负责人,每半月召开一次关于文明施工的例会,定期与不定期检查文明施工措施落实情况,组织班组开展“创文明班组竞赛”活动,经常征求建设单位和监理单位对工地文明施工的建议和意见。

(10)确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工区域或危险区

域有醒目的安全警示标志,并定期组织专人检查。工地主要出入口设置交通指令标志和示警灯,保证车辆和行人的安全。施工中造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞,及时采取有效措施。

、施工标牌设置

在主要出入口设置醒目的施工标牌,标明下列内容:

(1)工地平面布置图:标明工地方位及管理、生产、生活、各类材料、机械设备设置的区域;大门进出口、便道及水电的走向;现场安全标志和宣传标语、横幅布置等。

(2)工程概况牌:注明工程项目名称、工程主要结构类型及总面积、总长度;建设、设计、施工、监理、质量监督和安全监督等单位名称;项目负责人、技术负责人及施工员、质量员、安全员的姓名;开竣工日期和监督电话。

(3)对各项安全危险源设置警示标志。

、临时设施要求

根据文明施工安全生产的要求,设置各项临时设施,并达到以下要求:

(1)各类材料、机具设备按施工总平面图的布置,固定场地整齐堆放,不得侵占场内道路及安全防护等设施。施工现场内的各种中、小型机械设备均搭设防雨棚,机械的标识、编号清楚醒目,操作规程和操作责任人标牌制作规范,悬挂位置合理。

(2)施工现场场地硬化平整、无坑塘、无积水。工地出入口应用水泥硬化,硬化宽度不小于出入口宽度,并配备必要的冲洗设施。便道安排洒水车经常洒水,保证道路畅通、排水系统处于良好的使用状态,无建筑垃圾。

、施工过程管理

在施工过程中遵照下列规定:

(1)采取各种有效措施,控制扬尘、噪声。

域有醒目的安全警示标志,并定期组织专人检查。工地主要出入口设置交通指令标志和示警灯,保证车辆和行人的安全。施工中造成沿线单位、居民的出入口障碍和道路交通堵塞,及时采取有效措施。

、施工标牌设置

在主要出入口设置醒目的施工标牌,标明下列内容:

(1)工地平面布置图:标明工地方位及管理、生产、生活、各类材料、机械设备设置的区域;大门进出口、便道及水电的走向;现场安全标志和宣传标语、横幅布置等。

(2)工程概况牌:注明工程项目名称、工程主要结构类型及总面积、总长度;建设、设计、施工、监理、质量监督和安全监督等单位名称;项目负责人、技术负责人及施工员、质量员、安全员的姓名;开竣工日期和监督电话。

(3)对各项安全危险源设置警示标志。

、临时设施要求

根据文明施工安全生产的要求,设置各项临时设施,并达到以下要求:

(1)各类材料、机具设备按施工总平面图的布置,固定场地整齐堆放,不得侵占场内道路及安全防护等设施。施工现场内的各种中、小型机械设备均搭设防雨棚,机械的标识、编号清楚醒目,操作规程和操作责任人标牌制作规范,悬挂位置合理。

(2)施工现场场地硬化平整、无坑塘、无积水。工地出入口应用水泥硬化,硬化宽度不小于出入口宽度,并配备必要的冲洗设施。便道安排洒水车经常洒水,保证道路畅通、排水系统处于良好的使用状态,无建筑垃圾。

、施工过程管理

在施工过程中遵照下列规定:

(1)采取各种有效措施,控制扬尘、噪声。

(2)随时清理建筑垃圾,控制工地污染。建筑垃圾和生活垃圾分开定点堆放,并设专人负责及时清运出场外。

(3)遵守交通管理规定,不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

、施工人员管理

施工人员遵照下列规定:

(1)施工中产生的各类垃圾应及时清运至指定地点,严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内;

(2)施工中不得随意丢弃废土、旧料和其他杂物;

(3)施工中注意清理施工现场,做到随做随清。

、工地现场会议室和办公室设置

(1)工地将设置正规的办公室,办公室内宽敞、整洁、明亮、大方。施工管理人员的工作服、安全帽、工作鞋放置整齐。

(2)会议室布置以下图牌:施工总平面图;施工进度计划网络图;施工形象进度图;质量管理网络图;安全管理网络图。

(3)办公室等临设搭建规范,整齐,室内安装空调,室内通风、采光、照明、卫生都要符合规定。

(4)制定办公室“公约”和管理制度。

(5)施工现场内的公共厕所,由专人负责保持其卫生环境。

(6)大门口内外、安全通道内以及场区内地面的卫生安排2-3人,负责每天上班前,中午和下午下班后打扫干净,并负责保洁。

(7)职工宿舍、食堂前后等空闲地面进行绿化处理,栽种花草,搞好绿化。

、施工期间的文明施工建设

(1)工程施工期间,建立施工与管理所需的办公室、生活住房、医疗卫生设施、各类工程场地、仓库及消防设施。工地内设置的施工临时设施如:现场办公室等房屋,整齐放置,统一规划,保证明亮整

洁。配置与工程管理相适应的电脑、复印机等办公设备及测量仪器、试验仪器和交通工具。

(2)根据本合同工程的特点,我们、美化生产、生活场所,消防、安全设施配备齐全,处理好临时雨、污水排放,防止污染环境,我们还将建立医疗保障系统,配备必要的医疗设施,为工地人员提供必要的医疗急救服务。

(3)工地施工时,其生产、生活设施布置将本着少占临时用地,合理布置、方便生产和生活的原则,因地制宜,统筹安排,尽量利用当地设施和资源,适应和满足工程施工需要,符合文明施工和环保要求。

(5)工程竣工后,我们将根据业主要求使驻地恢复原貌,并请监理工程师验收合格。

、 配合、协调,搞好各方面关系

(1)对于群众中存在的一些问题只能用说服教育的方法,绝不采取对立态度和过激方法。在内部管理上,思想教育和严格管理双管齐下,堵塞漏洞,防止违反群众纪律的现象发生。一旦发生,从严从快处理,不姑息迁就。

(2)宣传群众、教育群众。配合地方政府,充分利用当地的新闻媒介,大力宣扬人民群众积极支援施工的先进典型,引导群众关心和支持施工建设。

(3)关心当地群众利益,利用施工间隙为群众兴办公益事业,取得群众的信任。

(4)尊重地方政府。尊重各级政府,是处理好与当地政府关系的首要条件。

①进点走访联系。施工准备阶段和进场初期,及时走访各级地方政府,熟悉政府及其部门的职责和业务范围,了解办事程序和习惯做法,掌握当地政府的政策规定,建立联系,进行必要的调查研究,为施工队伍进场顺利开工奠定基础。

②加强请示汇报,谦虚谨慎,主动服从各级地方政府的指导,以取得地方政府的配合和支持。根据需要,邀请当地政府及其有关部门参加施工例会、施工调度会,加强沟通联系。

(5)依靠地方政府。退场前,及时向地方政府通报退场撤点方案,征求意见,商定退场的原则、方法和具体步骤,协商解决遗留难题,确定移交事项,取得地方政府的理解和支持,帮助顺利撤点退场。

(6)说话算数,取信于人。凡是地方政府委托办理的事情,都尽力办妥;凡是答应了的事情,都应信守承诺。若确实无力解决的问题,及时说明缘由,解释清楚。

、雨季施工保证措施

施工时,我们将积极与当地气象部门取得联系,随时掌握天气情况,做好雨季施工安排与防护。

(1)场地排水:对施工现场及生产基地,根据地形对场地排水系统进行合理布置,以保证水流畅通,不积水。并防止四周水倒流进入场内。

(2)防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。

(3)机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施,并安装好接地保护装置。

(4)专人负责已施工段及现场设施的防护,发现问题及时解决,减少对施工的影响。

六、环境保护措施

在本合同项目建设中我们将严格执行 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、当地各级政府有关环境保护的各项规章制度以及建设单位制定有关环境保护和水土保持管

理实施办法。为确保各项环保措施的严格落实,项目部设立环境保护部,设2名专职人员负责环境保护、水土保持和文物保护等工作。

(1)任务及目标

a、认真学习、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》、当地政府的相关条例和有关规定以及建设单位制定的有关环境保护和水土保持管理实施办法,教育全体参建职工自觉履行有关的法律法规。

b、依据设计为环境保护所采取的永久性的措施,按正式的工程标准施工,以达到永久环境保护的效果。

c、负责本合同项目施工范围内取土场、弃土场水土流失的治理。 d、按设计完成本合同项目的路基边坡的绿色防护。

e、对施工中出现的污染物进行处理。

(2)具体措施

a、环境保护

①环境保护做到全面规划,合理布局,综合治理,化害为利。 ②路基弃土按设计弃土场弃置,按设计要求用浆砌片石进行支挡防护。未设计支挡防护的坡面加土壤种植草皮、树木进行绿化。弃碴场进行复耕或绿化。

③水泥采用罐装或袋装运输。

④施工用的废水、生活污水,利用临时排水系统及永久性排水设施排至污水坑内,经处理达到允许排放标准后再进行排放。废弃物采用车辆运输的方法,整齐合理地堆放在图纸或监理工程师指定的地方深埋覆盖。

⑤工程用料根据具体情况,堆放在施工场地和征地线内,不影响农田耕种和污染环境。每道工序施工时做到工完料清,并对场地进行及时清理,保证施工场地整洁。

⑥在建筑材料和弃土弃碴的运输过程中,根据需要定时对施工临时道路洒水,以消除灰尘。

b、减少施工对周围环境的干扰和影响

①尽量减少对周围居民生活的影响,避免造成环境污染。

②施工时尽量不占或少占农田和正常的运输通道,非占不可时,要与当地主管部门共同协商,修筑便道,保证道路畅通。

③尽量减少噪音、粉尘、烟雾对居民日常生活的干扰。

④施工过程中会或多或少地干扰、影响周围居民的正常生活和生产劳动,在开工前,通过当地政府召开座谈会,利用张贴或制做标牌等宣传方式,向群众释解清楚,以求谅解、协作与支持,严格遵守群众纪律。

c、施工现场的生活和环境卫生管理

①施工现场的办公室、宿舍、食堂、仓库等临时房屋及生活区经常清扫,保持清洁卫生,并在竣工后及时拆除或清理。

②生活区和固定的生产场地(如拌合场、预制场等)设置临时厕所垃圾箱,经常打扫,保持清洁,并定期消毒。

③按照当地卫生防疫部门的规定,搞好防病治病,避免流行病和传染病。

文明施工安全方案 第2篇

一、安全生产的工作方案

施工现场严格遵守工程施工操作规程,确保无安全事故。在公司安全保卫部的具体领导下,项目经理是安全管理的直接领导者,项目副经理具体负责全方位的安全管理工作,安全监督员直接对项目经理负责。根据国家和有关部门的法令、法规、操作规程和各项安全管理制度,行使安全否决权。安全管理谁管理谁负责的原则,即管理者首先要管安全。各个部门、各个岗位的管理人员,在自己的职责范围内进行管理活动时,都必须把安全工作放在第一位。安全管理的重点是杜绝违章,包括杜绝违章指挥和杜绝违章作业。安全管理要思想教育领先,技术措施落实,严格招待操作规程,及时检查监督,要树立安全第一的思想,形成人人重视安全,处处保证安全,安全责任明确,不留安全隐患。特制定以下规定,要严格执行,对违反规定、造成事故的责任者,要负经济责任和法律责任。

二、安全生产的技术组织措施

(1)在施工现场必须戴好安全帽,机操工必须戴压发防护帽,扣好帽带并正确使用个人劳动防护用品,必须遵守安全生产规章制度,必须严格遵守高空作业规程。

(2)严禁在工作前或工作时间内饮酒,不准在仓库、油漆房、发电机房、木工棚及一切易燃易爆地方吸烟生火或使用电炉以及1KW以上的照明。

(3)所有临时配电箱必须装置在安全地点,牢固可靠,开关插座应完整无损,并防止雨水溅落;金属箱休必须有可靠接地,施工前对漏电开关进行检查,如有损坏要及时更换;临时人员要做检查记录,每月交送安全领导小组备案;各施工队对其漏电开关应经常做动作试验。

(4)氧气和乙炔不得存放在有油污的地方,存放点要距明火10M以上,氧气瓶不得暴晒和碰撞,乙炔瓶必须有防回火装置,与氧气瓶的距离应在5M以上,氧气瓶必须放置牢固,乙炔气瓶必须立放。

(5)临时电源线必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属结构物上,电线应使用软电缆,严禁使用花线乱拉乱接,严禁电工人员接电源。

(6)所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。施工机个开工前,必须做空载试验,及时发现毛病,立即修理,所有机具不得带病作业。

(7)仓库、油漆房、木工房,其照明尽可能使用高压水银灯,如用白炽灯不得超过60W,并应有良好通风,严禁使用碘钨灯;对放有汽油、柴油其他易燃气体的室内应用防爆灯,开关装室外。

(8)使用砂轮机时,要先检查砂轮有无裂纹,是否完整;人应站在砂轮机侧面,操作用力要均匀,不准在台式砂轮机上磨削笨重物体;使用砂轮机切割时,要将切件夹牢,切割时用力要均匀,不得加压求快和冲击切割。

(9)电焊设备焊接时应使用专用地线,不得把电气管道、钢结构、钢丝等作为地线使用。

(10)施工现场接电源时,应先切断电源,然后作业;若带电作业,必须采取防护绝缘措施,并要具有三级以上电工全格证的人员在场监护才能工作。

(11)施工焊接周围在5M以内不得有易燃物品,高空焊接时应注意附近有无油漆等易燃物品,防止火花溅落引起燃烧。

(12)油漆工作除锈时,应带保护眼镜、口罩等,以免铁屑弹入眼内和铁灰吸入体内。

(13)在调制或喷涂发性溶剂地段,必须有通风措施,并戴过滤口罩,不得在附近吸烟、焊接或生火。

(14)从事高空作业时,严禁穿皮底鞋和带钉鞋,要系好安全带,安全带须向高处钩挂牢固;携带的工具材料要放稳在工具袋内,禁止在高空上没有扶手或攀沿物上随意走动。

(15)未经施工负责人批准,不准任何拆除架设的设施及安全装置。

(16)吊装区域非操作人员严禁入内,吊杆垂直下方不准站人。

(17)严格按照甲方要求,保证仓库内及施工场地清洁安全。并按有关规章和技术规范使用电气设备。

(18)漆类等易燃品应有专人保管并远离火源、热源。

(19)电工及电焊工应持证上岗,无证禁止操作,各工种须严格遵守操作规程。

(20)人人注意防火,不准在禁火区内点火吸烟。

三、文明施工的工作方案:

我们的目标是必须达到武汉文明施工管理标准,确保获得文明施工样板工程。为达到以上目的,公司制定了严格的文明施工管理制度及现场文明施工细则,并在施工过程中认真实施,争创省安全文明施工现场。

四、确保文明施工的技术组织措施:

(1)施工人员一律穿有公司标志的工作服,佩带公司制作的出入证和安全帽,工作人员必须统一着装上岗,树立良好的企业形象;

(2)根据施工现场的实际情况,划分石材堆放、切割区、木枋木板开料区、电焊区、材料堆放区和垃圾暂存放区;现场材料管理按平面布置图堆放料具,大宗材料做到成排成行,管理妥善、使用方便。

(3)严禁在工地现场随地大小便,大小便必须到指定的地方;

(4)工地设吸烟区,严禁在其他地方吸烟;

(5)当天开料的废料当天清理,做到材料堆放整齐,场地清洁,现场经常洒水,减少现场灰尘;

(6)涂料、油漆要做好产品的保护工作,注意不要污染其它成品;

(7)配电箱有门有锁,闸刀盖、插座盖、漏电保护器等配置规范、完好。施工现场所有的施工机械设备必须按平面布置图的要求进行安装和摆放,机械设备的设置和使用必须严格遵守“建筑机械使用安全技术规程”,现场必须设有专职机械管理人员。

(8)场地道路畅通无阻,淹湿作业面无积水,非作业面无垃圾;

(9)工地不见零散砂、石、水泥、木枋、型材、管、线等,不见边角余料、废纸、烟头及生活垃圾,不准工作穿拖鞋、打赤膊上岗操作;

(10)教育员工养成遵章守纪和文明施工的习惯,提高员工素质;

(11)建立文明、卫生、安全防火检查制度。

五、安全文明施工保证体系机构图

文明施工安全方案 第3篇

1、工程概况:

工程概况

宁陵县凯地广场5#~7#楼工程,本工程是小高层住宅小区,位于建设路与珠江路交叉口东北角。工程由河南凤梧置业有限公司投资建设,河南城市建筑设计院有限公司设计,河南省中原建设监理中心有限公司监理,睢县久诚建筑有限公司承包施工。

本工程的5#~7#楼地下室1层,地上为11.5层,总建筑面积为11273.62㎡,建筑高度为41.77m,室内外高差0.45m。地下一层为设备架空层,一层、二层为商业网点,三层至顶层为住宅用房,层高3m。

本工程建筑物的结构体系为钢筋混凝土框支剪力墙结构,抗震烈度为六度,耐火等级地下为一级,地上为二级。

2.安全管理规章制度

2.1安全生产方针

安全第一,预防为主。

2.2安全生产的原则

2.2.1管生产必须管安全,谁主管谁负责的原则。

2.2.2生产必须安全,不安全不生产的原则。

2.2.3先防护、后施工,无防护不施工的原则。

2.2.4发生事故四不放过原则。

2.3抓好安全生产教育

2.3.1在安全教育上以真面经验介绍为主,对新人要进行三级安全教育,建立三级教育卡。考试合格后才准上岗,转岗要进行转岗教育,加强民工经常性安全教育,不断提高职工的自我保护能力。

2.3.2在培训工作中,以特殊工种培训为主,坚持先培训,后持证上岗的原则,

文明施工安全方案 第4篇

根据《建设工程安全生产管理条例》(国条院第393号令)和《江苏省建设工程安全生产管理办法》、(建设)施工单位应保证建设工程安全措施施工现场临时设施费用专款专用”的规定。为了提高企业安全生产管理水平,确保各项安全防护措施的落实,遏制施工安全事故的发生,保证人民生命和财产的安全,项目部在开工前应根据工程的实际进度和需要,向安全管理部门提出安全防护、文明施工措施费用支付计划。

1、施工单位在投标时应按工程建设标准定额的规定,单独编制安全生产费用预算。其范围包括:安全防护设施,临时用电,生活设施,办公场所,娱乐场所,现场围档,场地硬化,医疗救助等。

2、本建设单位及时、足额向施工单位支付安全防护、文明施工措施费用,并督促施工单位落实安全防护、文明施工措施。保留安全防护费、文明施工措施费用支付证明作为依据资料。

3、施工单位收到本建设单位拨付的安全生产费用后,应设立专用帐目,确保安全生产费用用于购置工程安全设施、设备和安全防护用品,并用于该工程的施工现场,做到专款专用。

4、施工单位应确保企业自身安全费用的投入(包括:开展安全生产宣传、教育、培训、活动的费用,必要的安全防护设施,本企业安全设备、仪器日常维修以及个人安全防护用品等的费用)。

5、施工单位的应按安全费用需用计划组织财务计划,列出安全防护、文明施工措施项目费用清单,以确保安全生产费用的落实。施工单位的财务、审计部门应对安全费用进行跟踪管理和审计,以确保安全资金不被挪作他用。

6、监理单位应对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。

文明施工安全方案 第5篇

为了进一步贯彻落实天镇--大同高速公路建设管理处安全生产整治工作会议精神,坚持“以人为本,安全第一”的方针,树立科学发展,安全发展的理念,强化安全生产监督管理,最大限度地控制、减少各类事故的发生,保障职工生命和企业资产的安全。要求全体人员增强使命感和光荣感,激励广大职工自觉做好安全工作,号召全体职工把安全工作目标职责落实到人,措施落实到岗位,经研究制定本安全生产专项整治方案。

一、编制依据

为了保障职工在劳动过程中的安全与健康、防止事故发生,切实贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针和上级的安全生产政策、法规,根据国家《安全生产法》法规,结合我项目部生产实际情景,制定本制度。

二、安全生产目标:

1、因工死亡事故为零

2、因工重伤事故为零

3、重大机械事故为零

4、因工负伤频率控制在千分之三以下

5、隐患整改率95%以上,重大隐患整改率100%

6、不发生急性中毒事故

7、杜绝火灾事故和交通事故

三、安全保证组织机构:

组长:__

副组长:__

专职安全员:__

成员:__

A、(一)项目经理的职责

1、项目经理对项目施工过程中的劳动保护和安全生产全面负责。常务经理为项目经理负责;

2、认真贯彻执行国家安全生产和上级有关安全生产方针、政策、法规;决定项目安全生产管理目标和工作计划。代表项目部与下属单位签定年度安全生产目标管理职责书;

3、组织建立安全生产保证体系,主持召开安全生产会议,定期分析研究解决安全生产中的问题,审批安全技术措施、计划并贯彻实施;

4、定期组织安全检查和开展安全生产竞赛活动,对职工进行遵章守纪及劳动保护和《安全生产法》教育;

5、认真落实施工组织安全设计中安全管理的各项措施,严格执行安全措施审批制度,施工项目安全咨询制度和设施、设备交接验收使用制度;

6、发生事故,保护好现场,及时上报并认真按照“四不放过”的原则,以书面形式报上一级主管部门审查;

7、决定项目安全生产奖惩办法,审批安全生产措施经费,改善劳动条件。

(二)、总工程师的职责

1、总工程师对全项目劳动保护和安全生产的技术工作负责;

2、在组织编制审批施工组织设计(施工方案)及采用新技术、新工艺、新设备时,必须制定相应的安全技术措施,并检查执行情景;

3、负责组织项目安全技术攻关活动,解决施工中的安全技术问题;

4、负责提出改善劳动条件的实施措施,并对职工进行安全技术教育;

5、参加重大事故的调查分析,提出技术签定意见和改善措施并负责组织落实。

(三)、主管生产经理的职责

1、在组织、管理、指挥生产方面负全面安全生产职责。在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作;

2、协助项目经理建立安全保证体系,定期组织召开安全生产工作会议;

3、落实施工组织设计中的各项安全技术措施要求;

4、对职工进行安全技术教育和安全纪律教育;

5、经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业;

6、发生事故,要及时上报并亲自组织分析处理工作,提出和实现改善措施;

7、支持安全技术部门的工作,不违章指挥

(四)、施工员的职责

1、对所管工程的安全生产负责,不违章指挥,制止危险作业;

2、协助工地负责人,对所管工程区域内一切安全防护措施要求负责;

3、对作业班组和人员做好有针对性的安全技术交底,组织实施安全技术措施,当进度与安全发生矛盾时必须服从安全;

4、组织工人学习安全操作规程,制止违章作业;

5、发生工伤事故和现场事故,立即上报,保护现场,参加调查处理。

(五)、安全员的权利、任务和职责

1、安全员的权利

(1)、遇有严重的事故隐患或违犯规章制度的行为,有权指令停止生产并立即报告领导研究处理;

(2)、有权检查项目内部单位、班组的安全生产的管理制度和上级指示的执行情景;

(3)、对不认真执行安全生产法规的单位和个人,有权提出批评并限期整改。

2、安全员的任务

(1)、参加项目施工中的安全措施和安全操作规程制度的制定;

(2)、做好安全生产宣传教育和职工安全培训工作,总结和推广安全生产的先进经验;

(3)、参加工伤和设备、道路交通事故的调查处理,做好各类事故的统计、分析和报告;

(4)、经常对施工现场的生产安全进行检查,及时发现事故隐患,提出防止事故发生的措施;

(5)、配合有关单位做好防尘、防中毒、防暑降温工作,监督职工劳动保护用品的发放和使用。

3、安全员的职责

(1)、对项目的安全生产工作长期存在严重问题,不提工作意见,不汇报情景而发生事故,要负职责;

(2)、安全检查工作不深入、不细致、放过了严重事故隐患而造成事故,要负职责;

(3)、安全生产工作记录不全面,记载的资料不真实,而影响ISO9002质量认证工作,要负职责。

(六)、工人的职责

1、认真学习并严格执行安全技术操作规程,自觉遵守安全生产制度;

2、积极参加安全生产活动,认真执行安全技术交底,不违章作业,服从安全人员的指导;

3、发扬团结友爱精神,在安全生产方面互相帮忙、互相监督,对新工人进取传授安全生产知识,维护一切安全设施,正确使用劳动防护用品。

B、建立完善的安全管理制度

(一)、安全技术交底制度

安全技术交底制度是安全施工的重要保障,对减少生产安全事故起着重要作用,必须认真执行。

1、必须在施工作业前进行,任何项目在没有交底前不准施工作业;

2、交底工作一般在施工现场项目部实施,必须实行逐级交底制度,纵向延伸到班组全体人员作业为员;

3、交底工作必须履行交底人和被交底人的签字模式,书面交底一式二份,一份交给被交底人,一份附入安全生产台账备查;

4、被交底者在执行过程中,必须理解项目部的管理、检查、监督、指导,交底人也必须深入现场,检查交阍后的执行落实情景,发现有不安全因素,应立刻采取有效措施,杜绝事故隐患。

(二)、安全教育培训制度

安全教育培训是提高全员安全意识、安全素质的保证,必须认真抓好。

1、新工人必须经过三级安全教育(公司、项目部、班组),并必须经考合格、登记入卡方可参加施工;

2、工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育并记录入卡方可参加施工;

3、三级教育的时间一般不能少于50小时。公司级不少于15小时,项目部不少于15小时,班组级不少于20小时;

4、特殊工种必须经过安全培训,考试合格后持证上岗作业;

5、定期轮训各级领导干部和安全管理人员,每年至少一至二次,不断提高安全意识国、技术素质,提高政策业务水平;

6、安全教育资料是安全生产思想教育,从加强思想路线方针、政策和劳动纪律两个方面进行,在开展教育活动中,必须结合先进的典型事例进行正面教育,以利取长补短,保障安全生产。

安全教育要求体现“六性”,即全员性、全面性、针对性以及成效性、发展性、以常性。

(三)、安全检查制度

1、项目部对科室、班组每月检查一次,生产班组每周自行检查一次组织“一班三检”制度(即:班前、班中、班后检查);

2、各种规章制度和操作规程的制订、执行情景;

3、机械设备的技术性能和状况是否安全可靠;

4、施工现场安全保护设施是否齐全,是否有不安全因素存在;

5、职工“三级安全教育”执行落实情景;

6、职工劳动保护用品发放和现场劳动防护设置情景;

7、重点库区(油库、仓库)的消防装置技术状况;

8、职工食堂和宿舍的卫生、防火、防盗、防毒气中毒、防食物中毒的保障情景;

9、施工现场是否有违章指挥、违章作业情景等;

10、对查出的隐患详细记录,调查分析,找出证结,及时发出整改通知单,责令限期整改,经复查合格后消案。

(四)、特种作业人员安全生产培训制度

1、属国家规定的特种作业人员(如:电工、电气焊工、登高架设计、塔吊起重工、信号工、急救人员、机械操作工等工种),必须按国家建设部规定要求持证上岗;

2、特种作业人员,除应理解三级安全教育外,还应理解特种作业的专门针对性的安全教育,严格安全技术操作规程,并经有关部门培训考试合格后凭操作证方可上岗操作;

3、特种作业人员由企业每年进行一次复审教育和参加体检,由企业安全部门负责进行考核,自发证之日起定期到发证机关进行复审考核;

4、工种发生变化时,应经企业安全有关部门同意,进行备案,一般工种转变为特殊工种时,应理解特殊工种安全技术教育,经有关部门考核合格后方可持证上岗;

5、特种作业人员必须要职责心强,熟悉本工种业务技术和本工种安全知识和检查标准与操作规程,不冒险蛮干,发现问题及时处理;

6、特种作业人员必须保存好自己的上岗证件,如有丢失及时汇报;

7、凡特种作业人员必须遵守以上管理制度及公司规章制度。

四、分项安全施工措施

土方工程:

1、路基专项施工方案;

2、土方路基施工时根据土质情景设置安全边坡;

3、挖土时确保土壁的稳定性,发现有裂纹及倾坍可能时,人员立却撤离并及时处理;

4、每日或雨后必须检查土壁稳定情景,在确保安全的情景下工作;

5、机机挖土操作中,进铲不得过深,提升不得过猛;

6、开挖的土方,要严格按照组织设计堆放,以免地面堆载超荷引起土体位移或支撑破坏;

7、挖土机械不得在施工中碰撞支撑,以免引起支撑破坏或拉损;

8、挖土中发现管道、电缆及其他埋高物及时报告,不擅自处理;

9、场内道路及时整修,确保车辆安全通畅,各种车辆有专人进行指挥引导;

10、基坑,基槽填土时,允许用包含冻土块回填时,冻土颗粒直径不得大于5cm,并且含量不得超过填土总体积的15%。

五、专项工程安全施工措施

A、桥梁施工安全保证措施

1、基础施工

a、钻机安设时,做到支撑稳定牢固,并做好防护设施,谨防机具倾斜和高空坠物。钻机作业人员均戴好安全帽。操作人员要持证上岗;

b、起吊钢筋笼、导管及更换钻头等吊装作业时,设专人指挥;

c、基坑开挖前,事先改移排水系统,雨季施工时做好防水措施,并对路基边坡稳定采妈防护措施。

2、墩台、梁板施工

a、墩台施工时,在墩台身钢筋模板安装前,搭设脚手架平台、栏板及上下扶梯,其走行道满铺脚手架;

b、架梁、起重作业设专人统一指挥,作业前检查各项设备的状态性能,确认正常后才能进行。风雨天气、夜间停止架梁作业;

c、桥梁架设前,要对现场条件、架设方法、吊机选择、稳定性等问题进行充分的研究。遇大风、雷电、低温等恶劣天气要停止架梁作业并迅速撤离现场,桥梁梁体存、运、架等工序要严格按照有关规定执行,在严寒季节架梁时,支承垫石面上的冰雪必须清除干净,墩台上的作业人员穿防滑鞋,佩带安全带;

d、支架搭设贴合安全技术规程的规定,并经有关技术人员进行检算,检验合格后投入使用。支架拆除时,下方不得有其他人员;

e、扣扣除模板时,按规定的程序进行,先拴牢吊具挂钩,再拆除模板。模板、材料、工具不得往下扔。施工人员与模板之间,应有必须的安全距离;

f、机械设备设专人操作并配指挥人员,定责定岗,上岗前进行技术培训,制定专项制度和指挥联络方法,考核合格后,持证上岗;

g、定期对桥涵施工设备进行检查、保养、维修、确保设备正常运转,安全使用。

3、预应力施工

a、预制梁张拉作业设专人负责指挥和操作,张拉区周围设明显的警示标志,并加可靠的护栏,严禁无关人员进入危险区域内;

b、千斤顶、管路、油泵等在张拉负荷时,不得撞击和损兵拆接;

c、高压油管及接头,使用前进行试压,并有足够的安全度;

d、张拉时,千斤顶轴线方向不得站人;

e、定期对张拉设备进行检查、保养、维修,确保设备正常运转,安全使用。

B、钢筋工程

1、所有从事钢筋工程的施工人员必须带好安全帽和劳动手套,不得穿拖鞋和皮鞋进入施工现场;

2、所有钢筋机械必须由专人进行操作,其他人禁止乱动,钢筋机械的接电,维修及保养也必须由专人负责;

3、钢筋断料,配料,弯料等工作要在地面进行,不得在高空操作;

4、搬运钢筋要注意附近有无障碍物,架空电线和其他临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故;

5、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1米以下方可靠近,就位支撑好摘钩;

6、起吊钢筋骨架时,规格必须统一,不得长短参差不齐,细长钢筋不得一点吊;

7、切割机使用前,必须检查机械运转是否正常,是否二级漏电保护,切割机后不得堆放易燃物品;

8、在雷雨时必须停止露天操作,预防雷击钢筋伤人;

9、钢筋骨架不论其固定与否,不得在上行走。

C、混凝土工程

1、夜间进行混凝土工程施工时,要有安全领导成员值班,施工照明充足,防护措施可靠,贴合施工和安全要求;

2、所有操作人员禁止疲劳作业,不得连班,夜班加班供应夜餐,并保证有良好的休息场所;

3、所有操作工人劳动安全防护用品必须佩戴齐全有效,尤其持震动泵者必须戴好安全帽、绝缘手套,穿绝缘鞋和防护服;

4、离地面2米以上浇筑过梁、雨篷、平台等,不准站在搭头上操作,如无可靠安全设施时,必须系好安全带,并扣好保险钩;

5、使用振动棒前应检查电源电压,必须经过二级漏电保护,电源线不得有接头,观察机械运转是否正常。振动机移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉,防止割破拉断电线而造成触电事故。

D、脚手架工程

1、搭设前要严格对钢管进行筛选,凡严重锈蚀、严重弯曲裂变的杆件不得使用;

2、严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不得使用;

3、脚手架基础除按规定设置外,必须作好排水处理;

4、脚手架必须有扫地杆连接保护,并在立杆上设置底座保护;

5、剪刀撑不得使用对接扣件,应采用叠交方式,搭接长度不小于60厘米,用三只扣件均匀分布扣紧,两端余头不小于10厘米;

6、脚后架拆除必须设置警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非工作人员设置;

7、仔细检查吊运机械及其索具是否安全可靠,吊运机械不得搭设在脚手架上,应另行设置;

8、施工人员严禁从高处抛掷钢管及其扣件;

9、脚手架拆除按搭设的反程序进行扣扣除;

10、所有连墙杆、斜拉杆等必须随脚手架步层拆除,同步进行下降,不准先行拆除;

11、所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件运送地面,或两杆同时拆下输送地面;

12、输送至地面的所有杆件、扣件等物件,应按类堆放整理;

13、脚后架采用落地双排管网脚手架,立杆纵距为米,横距为米,离墙间距米,大横杆间距为米,小横杆设在横杆与立杆点处,架子与墙体每隔4米进行一道硬拉结,连接点应设在立杆上。

E、机械设备使用安全保证措施

1、各种机械设备操作人员,必须取得操作合格证,不准操作与证不相符的机械设备,不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械设备操作人员要建立档案,专人管理;

2、对机械设备进行检查和维修时,机械设备停放在安全地点,机械设备在施工现场存放时,应选择安全停放地点,并应明确规定指挥联络信号;

3、机械设备在作业过程中,应派专人进行监督指挥,严禁盲目和违章操作,以免造成机械损坏和人身伤害;

4、定期组织机械设备安全大检查,对检查中查出的安全问题或隐患,按照“三不放过”的原则进行调查处理,制定防范措施,防止事故的发生;

5、使用钢丝绳的机械,在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳,用钢丝绳、拉机械或重量物时,人员要远离钢丝绳。

F、高空作业安全措施

1、从事高空作业人员,必须定期进行体格检查,凡不适宜高空作业的人员,不得从事此项工作,作业人员必须系安全带、戴安全帽、穿防滑鞋;

2、双层作业或靠近交通要道施工时,要设置必要的封闭隔离措施;

3、夜间进行高空作业时,必须有足够的照明设备。爬梯空洞等处设明显的标志。

G、安全用电

电工作业人员必须持证上岗。配电箱及开关箱必须防雨、设门配锁,并安装漏电保护器,执行一机一闸一漏的原则,熔丝的容量必须按用电负荷量装设。现场移动式电器设备必须使用橡胶绝缘电缆。现场手持作业灯必须使用安全电压。

坚持“管生产必须管安全”的原则,做到安全生产、礼貌生产,使安全工作群众化、经常化、制度化。

六、突发安全事故应急预案

1、应急范围

(1)、因高空坠落、物体打击、机械伤害、触电及坍塌等而造成重大安全事故;

(2)、台风、水灾、地震等自然灾害而造成人员伤害;

(3)、重大机械事故和各种急性中毒事故。

2、应急组织措施

(1)、有项目经理部建立应急抢险小组,应书面明确应急指挥者和参与者;

(2)、应急小组指挥者项目经理,具体负责人为安全部长,应急小组由各科室负责人、施工段长和项目安全员组成;

(3)、当紧急情景发生时,安全部长或参与者因故不能及时进行抢险时,应急抢险小组替补者应及时进行替补。

3、应急小组岗位职责

(1)、应急小组组长职责:应急小组组长是应急抢险工作的现场指挥员,负责应急期间现场指挥工作,负责人员调度、物质调度、指挥抢险并负责事故的调查分析及提交事故报告;

(2)、应急信息员职责:当潜在事故或紧急情景发生时,应在第一时间内向公司及有关部门报告,同时负责应急抢险时的各种命令及其它信息的传递工作,负责医院、消防、救护等救援单位的联络工作;

(3)、后勤职责:负责应急抢险工作的资源供应工作,当接到指挥员发出各种资源调度命令后,应以最快的速度按资源储备计划供给抢险所必须的抢险资源,并负责应急工作完成后的资源回收工作;

(4)、地协协调员职责:负责应急抢救期间的内外协调工作,负责社区居民的劝阻、解释、说服工作,按照指挥员的指令向有关领导和部门及相关方通报事故的基本情景,并负责善后的处理工作;

(5)应急抢救员职责:按照指挥员的指令,负责应急抢救实施工作,运用科学、合理的抢救方法,对危险源采取制止控制手段,并对人员、财产等进行抢救;

(6)、应急救护员职责:当潜在事故或紧急情景发生时,救护员应立即赶赴现场,对在事故中发生伤员进行现场救护,对伤情较重者应立即按照救护计划送往医院,同时应做好应急中的防暑防疫等预防工作。

4、应急设备和设施

由于在事故发生现场上经常会伴随出现一些不安全的险兆情景,甚至导致再次发生事故,如在夜间或由于光线和照明情景不好,在应急处理时就需配务有应急照明,如可充电工作类、电筒等设备,保证现场有足够的照明度。在事故发生现场上应急处理时还需有用于危险区域隔离的警戒带、安全禁止、警告、指令、提示标示牌,以防止围观人员和其他闲杂人等进入事故现场赞成混乱,导致现场施救困难和其他事故发生。

5、施工现场急救

急救是对伤病员供给监护和救治,给伤病员以最大的生存机会,急救必须要遵循下述四个步骤:

(1)、调查事故现场,调查时要确保无任何危险,迅速使伤病员脱离危险场所,尤其在工地大型事故现场更是如此;

(2)、初步检查伤病员,确定神志、气道、呼吸循环是否有问题,必要时立即进行现场急救和监护,使伤病员优质呼吸道畅通,视情景采取有效的止

文明施工安全方案 第6篇

开工之初,项目部就建立健全了各级安全生产责任制,并落实到人,每月项目部对管理人员及班组考核一次,检查责任制的落实情况;同时与班组订立了目标管理责任书,并每月进行考核,并严格按照考核规定进行奖罚。进一步提高了管理人员及班组的安全意识。各项制度的建立,为安全生产提供了可靠的保障,各专项工程施工均制定了切实可行的安全施工方案,在施工中严格按照施工方案进行实施,在施工中安全及防护工作先行,不安全、不防护,不允许施工,确保了工程的顺利进行。

安全防护及支护方面,林溪地工程还处于地下室施工阶段,因此主要是基坑的支护及基坑周边的防护,在开挖初期就制定了基坑支护及周边防护的计划,由于林溪地工程施工场地开阔,东、南、北均无建筑,采取二级自然放坡,周边设高防护栏,用密目安全网封闭;西面有八层建筑,经过勘测,决定分层用土钉墙锚喷支护,并制定了切实可行的施工方案,施工中严格按施工方案的要求进行施工,并经常检查其位移和沉降情况,未发现异常现象。基坑施工中,由于安全措施到位,未发生任何安全事故。

施工用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和施工方案进行布设,使用TN—S系统供电方式,施工用电与生活用电分开,施工用电从北面科技四路的市政网接入,生活区用电从南面科技五路的市政网接入,主线路沿工地围墙周边架空敷设,二级配电线路穿钢管保护,做到三级配电二级保护,严格执行“一机一闸一漏一箱”的规定,电箱统一编号,标注清晰,箱门完整,且有防雨措施,接地和重复接地按规范要求布设,电工持证上岗,严禁带电操作,电路检修时,挂牌并派专人看守,严禁非电气专业人员私拉乱接,电工全天候巡查工地的用电情况,发现问题及时解决,把隐患消除在萌芽状态。电气焊施工时,首先做好防火工作,查看作业部位附近有无易燃易爆物品,配备干粉灭火器,动火作业后清理现场扑灭残余火源。机械设备接零接地规范,操作工能自觉遵守其操作规程,传动部位均有防护罩保护,定期对机械进行保养,确保机械正常安全的运转。

塔吊是重大安全隐患之一,是建筑施工中需要进行重点防范的。因此我们制定了严密的施工方案,并严格按照施工方案进行安装,安装后通过了专业检测机构的检测,司机、指挥均经过专业培训,持证上岗,刚开始时,起钩下钩的速度有些快,存在安全的隐患,便立即组织塔吊司机、指挥进行安全学习,学习塔吊的安全操作规程,规范指挥的指挥用语,在操作中严格按照操作规程进行操作,操作运行中做到“两慢一块”,定期进行保养维修,经常检查小车、吊钩、钢丝绳、卷扬机、限位等的运行情况,大风、下雨等恶劣天气过后作全面检查,并及时添加润滑油,确认一切正常才开始进行作业,为进一步提高塔吊操作人员的安全意识和提高操作技能,坚持每星期组织塔吊操作人员进行安全学习一次,通过学习,操作人员的安全意识有所提高,能自觉执行“十不吊”的规定,在操作中把安全放在首位,不违章操作,塔吊的施工安全有了基本的保证。

安全帽是“三宝”中第一个安全防护之宝,它能保护人的头部免受意外的伤害,因此正确佩戴好安全帽至关重要。有不少工人认为楼层还未建高,上面没有什么东西掉落,戴与不戴都没什么关系,其实是大错特错,安全帽不仅仅是防高处落物的打击,建筑施工中交叉作业比较多,在施工中建筑钢筋、模板、木方的撞击,极易造成对人体的伤害,头部是人体最重要的器官,稍有不慎便会受到伤害,到时悔之晚矣。我们对安全帽的正确佩戴采取教育与处罚并举,做到进入现场的每一个人都能自觉的佩戴安全帽,变“要我安全”为“我要安全”,营造了一个“安全为我,我为安全”的良好氛围。现场的安全标志、安全标语悬挂齐全,五牌一图完善,围挡坚固美观。每周项目部都组织进行一次安全检查,对检查出的安全隐患提出整改要求,定人、定时间进行整改,并进行复查,努力把不安全隐患消灭在萌芽状态。

文明施工的优劣体现了一个企业的综合管理水平和素质,因此项目部从一开始就给予高度重视,建立了文明施工领导小组,从生活区到施工现场,从保卫消防到环境保护,层层把关,分工明确,责任到人。生活区及办公区均为活动板房,整洁明亮,食堂、冲凉房,卫生间等生活设施齐全,有专人打扫卫生,给了职工一个舒适的居住和休息环境,有利于职工的身心健康,有利于职工能把更多的精力投入到工作中去。施工现场的材料堆放整齐,摆放有序,道路平整、无积水、无杂物。黑板报对违章行为进行鞭策,对尊章守纪进行表彰,鼓舞了尊章守纪的正气。工地大门二十四小时有人保卫,非施工人员严禁进入,治安情况良好,生活区、木工房、仓库等防火重点部位配置干粉灭火器,定期对防火部位进行检查,发现隐患及时整改。环境保护工作是对附近居民和施工人员身体健康的保证,施工现场的灰尘大,我们采取措施,每天两次洒水以降低扬尘,噪声控制在70dB以下,建筑垃圾及时清运,以免木屑等被吹入空中造成污染,夜间尽量不安排能发出强噪声的工序施工,保证附近居民的居住环境不受施工的影响。

我们虽然在安全、文明施工方面取得了一定的成绩,但还存在一些问题和安全的隐患,在安全生产方面,由于施工的工种比较多,安全素质难免参差不齐,少数民工对安全不够重视,麻痹思想依然存在,不安定因素还客观的存在;乱抛材料的现象还未真正杜绝,在施工用电上,少数手提和活动机械接地还不规范,现场的施工材料有时还出现凌乱的现象,施工完毕后还有少数职工未做到工完料清。因此我们的思想不能有一刻的松懈,还要加大力度,加强对民工的安全教育,对存在的安全隐患及时整改,把安全工作做得更好。

送走平安的20__年,迎来充满希望的20__年,在新的一年里,我们的任务还很艰巨,脚手架及施工电梯还需安装,这两项都是安全防范的重点,必须严格按照规范及施工方案的要求进行施工,并需通过检测验收后方可使用。“三宝“的正确使用及洞口、临边的防护也是新年里一项艰巨的任务,楼层高洞口、临边多,要做到每一处都有防护,且防护要严密,不留安全死角。施工用电要进一步规范,加强对消防保卫、文明施工的管理,确保安全、文明施工双达标。让我们为争创“文明示范工地”而努力!

文明施工安全方案 第7篇

一、安全生产制度

1、各单位必须建立健全的施工现场的管理机构、规章制度。由公司上属部门对其进行检查。

安全施工管理小组

组长:项目经理

副组长:项目生产副经理、项目总工程师

组员:安全员、工长、机械员、材料员、各班组长

2、明确划分项目部各人员的责任制,使其在施工过程中履行自己的责任和义务。项目经理是安全第一责任人,负责安全生产的直接责任。项目部必须按照现场施工环境,配备具有经验的相应安全员人数。并定期有上属部门对其进行考核。

3、制定严格的安全技术操作规程,由项目部安全员和富有经验的施工管理人员对各班组人员定期进行安全技术上的教育培训。

4、公司安全领导小组时刻对个项目部进行远程控制,定期对下属项目部进行检查,对不符合要求的施工部位(方案)提出整改要求。

二、安全管理目标:

工亡事故为零,无重伤,千人负伤率≤0.3‰;杜绝重大火灾和机械伤亡事故;职业发病率为零;防止环境污染(噪声、尘毒、三废)达标率100%;特种作业人员持证上岗率100%;对新开工项目的施工人员进行安全三级教育培训工作达到100%;对新开工的施工劳动人员意外伤害保险办理达到100%。

三、施工组织设计

1、由对现场环境熟悉的技术人员制定施工组织设计,保证施工现场安全生产。

2、对一些专业性强、难度大的施工项目,单独编制专项安全施工组织设计。并呈报上级部门进行审批,未经审批的项目,不准施工。杜绝盲目的没有任何安全措施方案进行施工。

1)预防高处坠落和物体打击事故:严格监督进入现场人员必须佩带安全帽,高空作业人员必须佩带安全带;在四口处(楼梯口、预留洞口、电梯井口、通道口)必须安装防护措施;保证高空作业的脚手架、平台、斜道、跳板等设施的坚固和稳定;严禁高空作业人员从高处抛投任何物料。

2)预防坍塌事故:做好边坡或边坡支护工作,并做好周围的排水;脚手架的支搭应经过计算,做到科学合理,所用材料必须牢固;大型模板必须设置垫木和拉杆,用插放架必须绑牢以保持稳定;大型吊装构件在吊装摘钩前必须就位焊接牢固。

3)预防机械伤害事故:必须严格按操作规程和劳保规定进行操作,按规定佩带防护用具;各种其中设备,应根据需要配备安全限位装置、起重量控制器、联锁开关等安全装置;起重机指挥人员和司机应严格遵守操作规程规定,不得违章作业;所有机械设备、起重机机具都要经常检查、保养和维修,保证其灵敏可靠。

3)预防触电事故:健全用电管理制度,制定电气设施的安装标准、运行管理、定期检查制度;施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上者,应编制临时用电施工组织设计。而且必须适合施工用电规范。根据施工组织和施工方案,订出具体用电计划,远用合适的变压器;做好电器设备和防护措施,采用安全电压;使各种用电设备必须符合“一机一漏一闸一开一箱”的原则。设置电气技术专业安全监督检查员,经常检查施工现场和车间的电气设备及时排除隐患;有计划有组织地培训各类电工、电器设备操作工、电焊工和经常与电气接触人员,学习安全用电知识和用电管理规程,严禁无证人员从事电气作业。

4)预防中毒、中暑事故和职业性疾病:对职工中使用具有毒性的材料,要严加保管,限量使用,并做好防毒措施。严格遵守操作规程;对高温和夏季露天作业人员,要采取降温、通风和其它有效措施。项目部办理的食堂必须有卫生许可证而且要达到防疫站检查的标准。搅拌机应采取密封及排尘、除尘等措施,以减少水泥粉末的浓度,使其达到国家要求的标准;提高机械设备的精密度,并采取消音措施。

四、分部(分项)工程安全技术交底

1、由项目部专职安全员和富有工作经验的工程专业人员,组织各班组人员对其进行各工种的安全技术交底。对一些特殊工种如(电工、电焊工、吊装工、气焊工、架工),除具有上岗证外,还应对他们进行安全技术方面的培训。

2、在安全技术交底的过程中,要针对性强、全面,并且在交完底后让各施工人员签字,留做文字形式工地存档。

五、安全检查

1、坚持定期召开安全会议,公司每月,项目部每周进行一次制度性安全大检查。项目部安全人员每天对施工现场进行巡检,记录下各班组的施工工艺和不安全因素,提出整改意见,督促项目进行整改。

2、对发现有重大隐患的立即下发整改通知书。检查重点围绕高空作业、机械动力等方面进行,防止发生高处坠落、触电、机械伤人等事故,检查中发现问题和隐患,必须立即整改,确保安全施工,并完善书面签字,在安全问题上做到“令行禁止”。

六、安全教育

建立安全教育制度。在开工前对进入现场的每一个工人进行“三级安全教育”的培训,让工人能够充分了解安全教育的内容,使其在思想上认识到这是关系到自己生命安全的大事。将接受安全教育签字的人员名单收集起来,工地存档。

七、工伤事故处理

1、项目部每天对在项目部受伤人员进行统计,建立工伤事故档案,并在每月25日前将情况上报给公司安全部门。

2、对工伤事故产生的原因进行调查分析,追究主要负责人的责任。实施“四不放过”的原则。(无三级安全教育、无防范措施,事故原因不清楚、责任追查不彻底)。杜绝以后有类似状况的发生。

八、施工现场文明施工的要求

1、推行现代化管理方法,科学组织施工,贯彻文明施工的要求,结合工程项目实际,制定项目部安全生产文明检查制度,消防管理制度和文明施工保证措施,做好施工现场的各项管理;

2、认真贯彻宣传,执行国家安全生产文明施工法律、法规和强制性条文。

3、现场成立文明施工领导小组,由项目经理挂帅现场文明施工。并且制定一套适合本工程特点有关文明制度,使得项目管理人员必须明确“管施工必须管安全的原则”。

4、按照施工总平面图布置图设置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全措施防护等设施;

5、施工现场设置明显标牌,做到五牌一图齐全。标明工程项目名称、建设单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表姓名,开、竣工日期,施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。施工现场的主要管理人员在施工现场应佩戴证明身份的证卡;

6、施工现场用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明,危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采取符合安全要求的电压。

7、做好施工现场安全保卫工作,设置专职办案人员24小时值班,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施,非施工人员不得擅自进入。

8、食堂的卫生人员要到当地政府机关办理卫生许可证及相关的体检证件。将职工宿舍(食堂)、文明卫生纳入项目部的管理制度。

9、控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害,清理施工垃圾,使用封闭容器,袋装,严禁随意凌空抛撒造成扬尘,施工垃圾要及时清运,清理时,适量洒水减少扬尘。

10、混凝土输送泵、砂浆机在现场进行搅拌作业的必须在机械台前或运输车清理出设置沉淀池,排放的废水要排入沉淀池内,经两次沉淀后,方可排入下水管道,未经处理的泛浆水,严禁直接排入排水设施。

所有现场人员都要加强精神文明建设,遵守职业道德,减少施工对周围环境的影响,由专人负责公共关系协调,听取有关方面提出意见和建议,虚心的接受检查和批评。并在可能的情况下加以整改,满足有关部门要求,使工程能顺利进行。

文明施工安全方案 第8篇

认真贯彻执行“安全 第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快沪昆客运专线的建设 ,防止安全事故发生,特制定本方案。

一、工程 概况

曾家岭二号隧道起讫里程为DK914 +108~DK914+607,全长499m,位于圆曲线上,最大埋深51m,线路最大纵坡20‰,设计为双线隧道 ,隧道穿低丘陵区,隧址地层主要为强风化泥质粉砂岩,围岩级别为Ⅴb,洞内岩体破碎,裂隙水不发育,稳定性很差。本隧道设计初期支护采用工字钢钢拱架+锚网喷C30砼,二次衬砌采用C35钢筋砼。隧道进口设53米长管棚,出口设43米长管棚,洞身采用洞身管棚和双层小导管支护。

二、组织机构

隧道作业队成立隧道施工安全领导小组:

组 长:张杰

副组长:张作成 聂川勤 郑怀方

组 员:狄方国 李鹏 杨俊荣 邹积安 赵丽娟

三、安全目标

全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。

四、安全管理人员

为保证安全生产管理有序展开、安全生产活动顺利进行,防止管理和生产脱钩、制度和措施不落实,项目部除设置安全生产领导小组外,还配置了一定数量的安全生产管理人员,作业队设一名专职安全员工程师,施工现场设一名专职安全员和两名安全监督员。

五、施工的危险源和可能造成的伤害

隧道施工虽然作业工序简单,但在施工中围岩的地质超前预报、地下水的探测均存在局限性,加上隧道本身施工环境差,劳动强度大,工作面受到限制,人员、机械比较集中,交叉作业多,还可能受不良地质危害。

(一)危险源

1、支护变形:由于地质不稳导致初期支护变形,洞内出现裂缝或测量数据有变化时及时通知作业人员撤离现场。

2、施工用电:配电、开关箱安装牢固,外壳接地可靠;

3、危险行为:机械对交叉作业人员造成的机械伤害及洞顶危石坠落打击。作业平台高处作业,人体坠落。

4、防火防爆:爆破器材、作业区有明火,吸烟,爆破器材存放、回收不及时及瞎炮的处理,可造成爆炸事故。

(二)可造成的伤害:伤残、死亡等安全事故。

六、安全管理制度

1。安全培训制度

所有参加工程施工的人员均应在施工前进行安全培训,通过考试合格者方能上岗作业。所有特殊工作岗位的操作人员必须经过有关专业部门或机构的培训,获得合法的操作证书方能上岗。

2。安全技术交底制度

分项分部工程在开工前必须由总工程师向参加施工的员工介绍工程概况、施工方法和安全技术措施,并对各项工作安全技术措施的执行情况进行检查。下发施工方案交底时同时下发安全技术措施,无安全措施不得进行施工。

3。安全检查制度

项目部每月对全部施工项目进行一次全面的安全检查,发现问题及时处理,并深入分析原因,查明责任,制定纠正和预防措施。对施工现场实行“三检”制度和日常巡检制度:

(1)班组检查:每次作业前由工班内部按安全交底和操作要求逐条逐项进行检查,检查每一个人员、每一台设备、每一条措施,检查完毕后再由队内别的工班进行互检。作业过程中有兼职安全员全程监督检查。

(2)交接检查:每次交接班前交班人员应仔细检查自己的安全操作情况,接班人员还应认真检查交班人员的安全措施、安全设施及施工操作情况,检查有无违规操作或安全隐患、事故现象,并现场签署检查意见。

(3)工序检查:每道工序前应仔细检查安全制度是否健全、安全措施是否有效、安全设施是否齐全、安全人员是否到位,施工过程中要检查是否按安全要求操作,发生意外是否按措施执行,上道工序安全措施不到位、安全隐患未排除,下道工序不得开工。

(4)日常巡检:隧道作业队专职安全工程师每天对重点工程、关键工序的安全生产情况进行监督检查;现场专职安全员每天对所负责的施工区段按安全技术交底要求进行检查,对施工全过程的安全检查管理,包括对开工前的安全措施准备工作、对施工过程中的安全落实情况、对生活区的安全用电、对防洪的安全检查及对重点部位和危险物品进行检查等。关键、特殊工序应有安全人员旁站。

4。安全会议制度

每周一19:00时召开生产例会,安全生产是其中的一项内容,同时适时召开安全工作专题会议,及时针对工地的施工安全情况做出决策、决定和建议。

5。安全设施及其管理制度

每月底进行一次安全设备和设施的检查测试和保养,及时清除及替换不合标准或难以修理的设备,并做好资料记载。

6。安全报告制度

按有关要求定期编制会议记录及施工安全报告。一旦发生安全事故,除按照事先制定的事故报告处理办法规定的程序迅速处理外,还必须于事件或事故发生后及时向监理单位和建设单位提交书面报告。内部报告须由下至上分单位逐级报告。

7。安全奖惩制度

在施工过程中,定期对在实施安全计划和法定条例方面表现良好的施工队和施工人员进行奖励,对在此方面有违反和忽视行为的施工队和施工人员进行惩罚。奖罚金额按情节轻重拟定,一般为500~10000元,具体由安质部提出意见,经安全生产领导小组会议决定。

8。安全风险抵押金制度

对全体职工按工资比例扣留安全风险抵押金,未发生安全责任者,除全额返还押金外,还按“安全奖惩制度”的有关规定进行奖励,未达标者不再返还,并根据事故的 轻重给予罚款直至下岗处理。

9。安全监督检查制度

施工现场的安全监督员,进行安全监督检查,搜集安全信息,对安全隐患及时上报并处理。安全监督员除检查施工现场安全操作情况,还检查各项安全规章制度落实和安全人员上岗及处理问题的情况。项目部设安全专线电话,在施工沿线公布举报电话号码,设立安全举报奖,鼓励广大参建员工及沿线村民进行安全隐患举报。每次举报经查实,可视情节奖励举报人100~500元人民币。

10。安全事故报告和处理制度

凡现场发生任何事故,在现场施工人员必须以最快的方式向项目部安全领导小组汇报,对于拖延不报或隐瞒不报的,除承担因拖延时间而造成的损失外,还要追究法律责任。事故调查处理如下:

(1)发生一般轻伤、重伤事故(轻伤两人以下或重伤一人)时,由项目部自行调查处理,发生事故两日内报局安质部。

(2)发生轻伤事故、重伤事故(轻伤四人以下或重伤二人以下)时,项目部报局安质环保部参加事故调查处理工作。

(3)发生死亡事故及一次发生重伤三人以上或一次负伤五人以上事故时,项目部进行调查处理,局安质环保部参加调查处理工作,并在24小时内上报建设单位。

七、安全思想保证措施

项目经理是工程项目的第一管理者,是安全体系有效运行的第一责任人。由项目部、作业队、工班和操作者层层签订安全生产责任状,做到安全工作层层有分工,人人有专责,事事有人管,件件抓落实。定奖罚标准,并贯彻落实,保证安全管理工作顺利进行。规定各级各类人员的安全责任,奖罚标准,并逐级签定安全包保责任状,确保安全生产贯穿于施工全过程。

八、隧道施工的安全技术保证措施

1、施工前做好地质超前预报和监控量测工作。

2、洞口工程

1)、进洞前先做好洞门工程,做好洞口边坡、仰坡、天沟和边沟等排水措施,确保地表水不危及隧道的施工安全。

2)、深基础施工做好防坍塌预防措施,确保施工人员安全

3)、边坡开挖四周的安全围挡措施

3、洞身开挖

1)、进洞必须戴安全帽,不准携带易燃易爆物品,进洞前由洞口值班人员进行登记。

2)、工作面施工时如有松动的石、土块或裂缝,应先予清除或支护。

3)、工作面内不得拆卸修理机电设备。

4)、洞内运输应有专人指挥,进出隧道的人员应走人行道,不得与车辆抢道。车辆行驶中不得随意超车。

5)、洞内严禁堆放柴油、汽油、煤油、变压器油。

6)、火工品临时存放点设3人轮换值班看守,防止火工品外流。

7)、隧道开挖严格按设计的六步 CD法和三台阶临时仰拱法进行开挖,严禁欠挖,避免超挖。

4、初期支护

1)、支护应定期检查,若损坏或变形严重时,应将人员撤离现场,再加临时支撑,随拆除随支护。

2)、临时支撑立柱应放置于基岩上,不应放在活动的石块上。

3)、喷锚支护时,注浆管严禁对人放置。

4)、量测数据速率突然增大,或掌子面后有连续不断的响声,或工作面上干燥岩石突然湿润时,均应视为塌方的信号,人员应立即撤离。

5)、开挖支护衬砌电压不得超过110v。

6)、已施工好的初期支护突然裂开时,立即打设锚杆并架设临时支撑喷射混凝土。地表起鼓时,在墙角打设锁脚锚杆,必要时在起鼓地段压重或向地表下打设锚杆。

7)、钢拱架架立应控制好6个方面的问题:

a、钢拱架的标高;

b、钢拱架的横向尺寸;

c、钢拱架的垂直度;

d、钢拱架的连接螺栓;

e、钢拱架各单元连接处松散物及虚碴的处理;

f、钢拱架的间距。

各洞口安装钢拱架必须做到标高、宽度尺寸标准,上中下导钢拱架连接弧度圆顺,架立后技术干部要反复核对,确保各项数据符合设计要求。

8)、钢拱架应与围岩紧密相贴,如不能紧贴时,应按规范要求,用高标号混凝土预制块填塞顶实,其点数单侧不得小于8个接触点,以确保其整体受力。掌子面附近的钢拱架外露(钢拱架处的喷射不能喷满,可留5cm厚左右,以便随时检查钢拱架、锚杆的作业质量及数量)数米,最大不超过2m;钢架之间的纵向连接筋应设于拱架内缘;连接筋环向间距及长度,严格按设计要求施工,便于与下一榀钢架连接,同时要求钢拱架的纵向安装间距误差不超过±4cm。

5、铺设防水板地段距开挖工作面不小于爆破安全距离。衬砌混凝土灌筑前,必须进行基面处理和局部漏水处的处理,避免板后积水,不损坏塑料防水板。

防水板是易燃物品,一旦引燃,将造成火灾,因此工作区内禁止烟火,并设消防设施和高压水管备用,防止电焊的焊渣飞溅到防水板上。

6、二衬钢筋混凝土施工

1)、钢筋严格按照设计要求施做,不得降低规格和标准。焊缝长度以10倍直径双面焊接为标准,仰拱和钢拱架的连接以刚性连接为准,不得漏焊和缺焊。

2)、衬砌厚度严格按照设计厚度要求,鼓出部分不得超过总面积的1%,且衬砌厚度不得超过允许值。

3)、泵送管道的敷设应符合下列要求:

(1)、水平泵送管道宜直线敷设;

(2)、垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上,应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管,并在水平管近泵处加装逆止阀;

(3)、作业前应检查并确认泵机各部螺栓紧固,防护装置齐全可靠,各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置,液压系统正常无泄漏,液压油符合规定,搅拌斗内无杂物,上方的保护格网完好无损并盖严。

(4)、启动后,应空载运转,观察各仪表的指示值,检查泵和搅拌装置的运转情况,确认一切正常后,方可作业。泵送前应向料斗加入10L清水和0。3m3的水泥砂浆润滑泵及管道。

(5)、作业后,应将两侧活塞转到清洗室位置,并涂上润滑油。各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统应卸载。

4)、台车安全操作要点

(1)、轨道敷设要满足要求,不能弯曲和隆起;

(2)、台车要定期检查其制动装置、防溜滑措施,以保证台车稳定性。

(3)、台车的走行要慢速、稳定,切忌强行推进。

(4)、台车润滑装置定期检查和维修保养,以免影响施工进度。

7、装修和防护涂料施工时采用单幅通行措施保证施工安全。同时做好施工保畅工作。

九、高压风

1、定期不定期检查空压机运行状况,保证良好运转,保障施工进度,保护工人健康。

2、高压风管应架空敷设,同时满足下方机械通行,定期检查风管有无破损,及时更换,保证施工区域空气质量。

3、暂停施工时,要等人员全部撤除后方可停止高压风的输送,开工前,必须先通风10分钟后方可进入隧道施工。

4、空压机应有专门的管理操作人员,并有相关的警示标识

十、安全用电

1、严格按规定安装线路及设备,用电设备都要安装地线,不合格的电工器材严禁使用。

2、隧道内用电线路不得使用裸线。

3、隧道内照明和动力线分开架设并且要架空敷设,每条线之间都要保证安全距离,不可互相搭接,照明电采用36V低压电。

4、定期检查线路的完好程度,破损和漏丝(线)处要及时用防水胶布粘贴,严重时要及时更换,老化电线应及时撤除,更换新线,不得延期使用。

5、配电箱严格“一机”、“一闸”、“一漏”、“一箱”管理。并配有接地装置。

十一、爆破施工

1、钻眼施工人员必须佩带防尘罩和防尘服。

2、电钻操作者应佩带绝缘手套。

3、严禁装药和钻孔平行作业。

4、进行爆破时,所有人员应撤离现场。

5、洞内每次放炮过程中,应有专职人员通知警戒,装药后不可以长时间不起爆。

6、工作面附近支护爆破时予以覆盖。刚打好的炮眼温度过高,不得立即装药,如要提前时间,须风吹降温,不得以水降温。装药时应用光圆木棍轻捣,严禁使用坚硬物体。

7、爆破施工前,由专职安全员检查清空施工人员,同时联系另一隧道内同断面位置人员撤离,同隧道直线段内撤至600米以外,相邻隧道直线段撤至500米以外,确认撤离后,以三短声哨响为号起爆。

8、爆破后,以一长声哨响为号撤除警戒。但必须经过15分钟通风排烟,专职检查人员方可进入工作面,检查有无残余炸药和管雷,撬掉松动石块,检查支护损坏与否,损坏须撬掉重新施工或打临时支撑。此项工作完成后其他施工人员方可进入工作面。

9、管雷与炸药必须放置在带盖的.容器内分别运送,不得由同一人运送。汽车运输时管雷与炸药分别装在两辆车内运送。

十二、不良地质防治措施

1)、对地表做好加固措施,运用喷锚护坡法对地表做整体化处理。

2)、洞口工程平丰隧道进出口53m设置大管棚,保证隧道施工安全。

3)对衬砌阶段施工根据现场实际和设计要求进行增加固措施。

十三、安全生产保证体系框

安全工作要依靠科技进步和科学管理,要以建设安全质量标准工地为载体,加强安全基础建设和全员安全教育,建立有效的安全保证制度,制定可靠的安全保证措施,建立健全完备的安全保证体系,提高全员安全素质,才能从根本上消除安全隐患、防止安全事故,确保优质高效的完成平丰隧道的施工任务。

十四、应急与预防措施

1、应急准备

1)作业队成立应急救援小组,包括指挥组、通讯组、急救组、救护组、保障组、救援组。

2)应急领导小组办公室设在作业队安质室。

3)通讯组与当地相关部门有医疗卫生部门进行沟通联系,获取安全卫生方面的咨询情况。

4)在隧道内设专门的安全通道,并设置指路标志。

5)隧道内安装应急灯和设备用发电机,以备隧道意外停电。

2、应急响应

1)隧道发生塌方后,首先进行人员撤离和按人数和姓名清点,工地人员应迅速将信息传递给组长,同时采取有效措施防止事故扩大,由组长通知应急小分队立即赶赴现场,组织抢救。

2)当发生大塌方且隧道内被埋工人较多时,综合办公室立即联系当地政府请地方帮助抢救;并同时拨打“120”与市医院急诊室联系,将受伤人员接入医院或送入指定医院进行紧急救护。其他管理人员参与协助现场指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

3)纠正和完善

事故、事件发生以后,项目部根据“四不放过”的原则,按照《企业职工伤亡事故调查处理分析规则》,对一般事故进行调查分析,安质部负责记录和填写《事故调查处理记录表》,制定纠正和预防措施,并及时向集团安质部上报事故分析及处理结果。

文明施工安全方案 第9篇

一、工程简介

二、土方回填前的准备

1、回填料的确定

本工程回填料主要利用本工程开挖料,工程师认为不合格的填筑料一律不得使用。

2、标准击实试验

土方回填料确定后,项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样,抽取的土样应具有代表性,各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验,确定含水率下的干密度。通过实验作出土方回填料的含水率为16。8%,干密度为1。71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求,确定出施工中控制的最小干密度为1。71g/cm3×90%=1。54g/cm3,再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。

3、现场碾压试验

标准击实试验完成后,即在施工现场安排碾压试验,碾压试验的目的:(1)、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值;(2)、核查压实机具的性能是否满足施工要求;(3)、选定合理的施工压实参数:铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;(4)、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。

碾压试验在标定的四个回填区域分别进行,不同的回填区域采用不同的压实机具:蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样,测定干密度值,达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格;履带式推土机从第6遍开始测定,然后测定8遍、10遍,最后通过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。

4、施工前技术交底

土方回填前,由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底,将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。

三、施工部署

本工程回填按箱涵的施工顺序进行,为适应主体建筑物的施工及满足建筑物回填需要达到的条件,按每210m左右为一填筑段,其填筑速度与建筑物施工速度相匹配,回填作业连续进行。土方回填时,采取两种方案进行,即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑,另一侧采用挖掘机装土,自卸汽车从一端绕运到位,做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到箱涵顶部1m后(即▽),均采用大型推土机推土到位。

四、施工方法和程序

1施工程序:

2施工方法

区土方填筑:该部分土填筑面比较窄且深,呈倒三角断面,回填土料不能用推土机直接推土到位,采用在二级平台设挖掘机将土料倒到位,然后人工铺平,蛙夯夯实。

区土方回填:当1区回填作业面宽度超过5m时进入3区回填,右侧土料直接由大型推土机推土到位,小型推土机平铺碾压;左侧土料由自由卸汽车绕运到位,小型推土机进行铺摊和碾压,此时右侧设4台D60大型推土机推土,2台74KW推土机铺土和碾压,左侧设5辆自卸汽车运土,1台D60推土机散土,2台74KW推土机铺土及碾压。建筑物两侧0。5m范围内,采用人工铺土,蛙夯夯实。

区土方回填:该区域土方回填采用推土机推土及自卸汽车运土到建筑物边界时由挖掘机倒土到箱涵顶部,然后人工铺摊,人工夯实。当箱涵顶部土回填超过1m后,进入3区土方回填,此时,3区土回填均采用6台D60大型推土机推土到位,5台74KW推土机铺土碾压。

区土方回填:表层~厚种植土用自卸汽车运到位后,采用推土机摊铺,在地表层土回填后,按照工程师的指示和施工图纸的要求对地表设施恢复。

土方回填过程中,根据试验确定的土料含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数,对填筑过程进行严格控制。推土机铺土时,对边坡处要进行开蹬处理,开蹬宽度按开挖边坡系数和铺土厚度计算确定。铺土厚度不允许超出经试验确定的铺土厚度。推土机碾压采用进退错距法,碾迹搭接宽度应大于10cm。人工夯实按每层20m一次性达到要求向前推进,在回填铺土及碾压和夯实时其推进方向与轴线平行。人工夯实与碾压结合处其重叠部位不应小于0。5m。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。分段碾压时接茬处应作成大于1:3的斜坡,碾压时碾迹应重叠0。5m,上下层错缝距离不应小于1m。在降雨前应及时压实作业面表层松土,并将作业面作成拱面或坡面以利排水,雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除,合格后方可继续填筑。在整个回填过程中,设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行,并保护所埋设的仪器和测量标志的完好。

五、质量检查

1、填筑前,首先对回填段进行地形、剖面的测量复核,并把测量资料报送工程师复检。其次对测量后的基槽进行基础面的清理,然后报工程师进行回填前的验收,验收合格后方可回填。

2、土方填筑时,对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合工程师监督人员的工作。

3、在土方填筑过程中,根据工程师批准的土方填筑检测计划对每步土进行检测,检测合格后把检测资料报送工程师并报请工程师进行抽检,复检合格并经批准后进行下步土的回填。

4、在堆土料场,不定期对土料的含水量进行检查,对于含水量较高的土料必须翻晒,待其含水量达到要求后方可进行回填。

5、在工程师检查后对不合格的回填土,彻底按工程师的指示进行返工、修理和补强。

6、土方填筑完工后,首先对工程全部填筑部位按国家有关规范规程规定的有关内容进行自检,自检合格后报请工程师进行验收。

【文明施工安全方案(集合9篇)】相关文章:

1.文明施工安全方案(集合9篇)